Durant le remplacement préventif des batteries de la partie DC de cette unité
de contrôle, une coupure électrique s’est produite à 14h20 et a engendré
l’ouverture et l’inhibition des disjoncteurs principaux (y compris ceux
alimentés par les transformateurs EDF). Cette coupure électrique est due au
fait que le prestataire de maintenance a dans un premier temps coupé
l’alimentation secteur de l’unité de contrôle et a en même temps isolé
l’alimentation redondante de l’arrivée batteries. En conséquence, il n’y avait
plus d’alimentation pour contrôler le système de basculement des disjoncteurs
sur le tableau Basse Tension principal. Les groupes électrogènes ont alors
démarré normalement, les UPS sont passés en mode batteries normalement et
la BMS (système de surveillance du site) a reporté les alarmes. Nos équipes
sont intervenues immédiatement pour diagnostic et à 14h43 nous avons pu
rétablir la fourniture électrique des Clients, alimentée par les groupes
électrogènes. Néanmoins, entre-temps les UPS sont arrivés à cours de capacité
batteries et l’alimentation électrique des clients n’a plus été assurée à 14h32,
ce qui a causé le première interruption électrique pour une durée de 11
minutes. Si le prestataire de maintenance n’avait pas coupé l’alimentation
secteur de l’unité de contrôle avant de débuter le remplacement des batteries
cet incident ne serait pas survenu.