Forum >> News >> [RESOLU] Outrage electrique dans datacenter

Résultats : 1 - 7 sur 7

Outrage electrique dans datacenter - 01/03/06-00:34
Proceau
Dieu de l'Hébergement
Proceau
1797 Msg

Bonjour,

Suite à une coupure de courant Générale du datacenter (environ 12 000 serveurs) le service OverBlog est fortement impacté.

Tout devrait revenir à la normal demain.

Rien ne sert de courir, il vaut mieux marcher tranquillement et aller directement a la solution
Outrage electrique dans datacenter - 01/03/06-00:34
Proceau
Dieu de l'Hébergement
Proceau
1797 Msg
Aucun Important du coté de la societe RedBus sur l'outrage electrique.
Rien ne sert de courir, il vaut mieux marcher tranquillement et aller directement a la solution
Outrage electrique dans datacenter - 01/03/06-02:42
Proceau
Dieu de l'Hébergement
Proceau
1797 Msg
Remise en place de la sync de publication d'article
Rien ne sert de courir, il vaut mieux marcher tranquillement et aller directement a la solution
Outrage electrique dans datacenter - 01/03/06-03:23
Proceau
Dieu de l'Hébergement
Proceau
1797 Msg

Remise en prod du forum completement

Attention il se peut que les stats soit niqué demain

Rien ne sert de courir, il vaut mieux marcher tranquillement et aller directement a la solution
Outrage electrique dans datacenter - 01/03/06-10:28
NC
Staff
NC
101 Msg

Les premières infos du jour sr le problème d'hier :

http://www.lapagedujour.com/actualites/art-0057-redbus_coupure_de_courant.html

-- Publish it with OB --
Outrage electrique dans datacenter - 01/03/06-20:11
Over-FAQ
Admin
Over-FAQ
25899 Msg
tiens, yahoo se réveille

Je ne suis pas plombier, mais je donne des tuyaux sur mon blog, ou par email


Outrage electrique dans datacenter - 02/03/06-18:34
Proceau
Dieu de l'Hébergement
Proceau
1797 Msg

Message de RedBus sur l'incident

Courbevoie, le 02 mars 2006

Coupures de fourniture électrique durant une opération de maintenance préventive

planifiée

· Le 28 février 2006 à 14h00 notre prestataire de maintenance a débuté une

intervention de maintenance préventive planifiée sur une unité de contrôle en

courant continu DC, alimentée par deux sources électriques différentes. Cette

unité agit au niveau du tableau Basse Tension principal sur le système de

basculement entre EDF et nos groupes électrogènes de secours.

· Durant le remplacement préventif des batteries de la partie DC de cette unité

de contrôle, une coupure électrique s’est produite à 14h20 et a engendré

l’ouverture et l’inhibition des disjoncteurs principaux (y compris ceux

alimentés par les transformateurs EDF). Cette coupure électrique est due au

fait que le prestataire de maintenance a dans un premier temps coupé

l’alimentation secteur de l’unité de contrôle et a en même temps isolé

l’alimentation redondante de l’arrivée batteries. En conséquence, il n’y avait

plus d’alimentation pour contrôler le système de basculement des disjoncteurs

sur le tableau Basse Tension principal. Les groupes électrogènes ont alors

démarré normalement, les UPS sont passés en mode batteries normalement et

la BMS (système de surveillance du site) a reporté les alarmes. Nos équipes

sont intervenues immédiatement pour diagnostic et à 14h43 nous avons pu

rétablir la fourniture électrique des Clients, alimentée par les groupes

électrogènes. Néanmoins, entre-temps les UPS sont arrivés à cours de capacité

batteries et l’alimentation électrique des clients n’a plus été assurée à 14h32,

ce qui a causé le première interruption électrique pour une durée de 11

minutes. Si le prestataire de maintenance n’avait pas coupé l’alimentation

secteur de l’unité de contrôle avant de débuter le remplacement des batteries

cet incident ne serait pas survenu.

· Les 3 groupes électrogènes ont pris en charge l’alimentation des clients. Les

systèmes de contrôle automatique des groupes électrogènes ont fonctionné

normalement et ont automatiquement arrêté le 3ème groupe en le gardant

disponible en secours.

· Après 43 minutes (à 15h26) alors que la charge clients était assurée par deux

groupes électrogènes, un des deux groupes a eu un problème et s’est arrêté.

Comme un seul groupe n’était pas suffisant pour tenir la charge, les systèmes

de contrôle automatique des groupes électrogènes ont fonctionné normalement

en appelant le troisième groupe de secours. En ce cas, la charge est basculée

sur les batteries UPS le temps que le générateur se synchronise, mais à cause

de la première coupure ces batteries étaient déchargées et n’ont pu assurer la

charge. Une deuxième coupure est alors survenue pour une durée de 2

minutes. Si la première panne n’avait pas totalement déchargé les batteries

UPS, le troisième groupe électrogène aurait pu remplir sa fonction secours et il

n’y aurait pas eu de seconde coupure.

· A 15h28, la fourniture EDF sur le tableau Basse Tension principal a été

rétablie et l’ensemble des systèmes a été remis en configuration normale.

Rien ne sert de courir, il vaut mieux marcher tranquillement et aller directement a la solution